Stan prawny na: 5 min czytania
Właściciel budynku produkcyjnego, magazynowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego musi mieć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcję aktualizuje się co najmniej raz na 2 lata. Strefy pożarowe trzeba też wyposażyć w gaśnice w liczbie i rozmieszczeniu, które określa rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej budynków.
W skrócie
- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się m.in. dla budynków lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe o przeznaczeniu użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnym, magazynowym i inwentarskim.
- Instrukcję aktualizuje się co najmniej raz na 2 lata. Aktualizacja jest też potrzebna po każdej zmianie sposobu użytkowania budynku lub procesu technologicznego, która wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej.
- Na każde 100 m² strefy pożarowej bez stałych urządzeń gaśniczych przypada 1 jednostka masy środka gaśniczego, czyli 2 kg lub 3 dm³.
- Z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy może być najwyżej 30 m.
- Gaśnice przechodzą przegląd i konserwację zgodnie z instrukcją producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
Kto musi mieć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
Obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcję opracowuje się m.in. dla budynków lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe i są przeznaczone do celów:
- użyteczności publicznej,
- zamieszkania zbiorowego,
- produkcyjnych,
- magazynowych,
- inwentarskich.
Strefa pożarowa to wydzielona część budynku. Przeciwpożarowe elementy budowlane, takie jak ściany i stropy, ograniczają w niej rozprzestrzenianie się ognia na pozostałe części obiektu. Jeden budynek może mieć kilka stref o różnym przeznaczeniu, na przykład część biurową i magazyn. Dlatego trzeba sprawdzić, do jakiego celu służy każda strefa, a nie tylko cały budynek.
Lista ma charakter przykładowy, bo przepis używa sformułowania „m.in.”. Jeśli masz wątpliwości, czy twój obiekt jest objęty obowiązkiem, przeanalizuj jego przeznaczenie razem z osobą, która zna przepisy przeciwpożarowe.
Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
Instrukcja nie jest ogólnym regulaminem. Ma opisywać konkretny obiekt i sposób postępowania w nim. Zgodnie z rozporządzeniem zawiera m.in.:
- warunki ochrony przeciwpożarowej, czyli opis zabezpieczeń i zasad bezpieczeństwa w danym budynku;
- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, czyli co robić, kogo zawiadomić i jak działać w pierwszych minutach;
- warunki i organizację ewakuacji, czyli którędy i w jaki sposób opuszcza się budynek;
- sposób zapoznania użytkowników budynku z instrukcją, czyli jak pracownicy i inne osoby dowiadują się o jej treści;
- wskazanie osób odpowiedzialnych, czyli kto odpowiada za poszczególne zadania.
W praktyce szczególną uwagę warto poświęcić punktowi o zapoznaniu użytkowników. Instrukcja, której nikt nie przeczytał, nie spełnia swojej roli. Trzeba ustalić, jak przekazuje się ją nowym pracownikom i jak dokumentuje się ten fakt. Ten wątek rozwijamy w osobnym tekście: Pierwsza pomoc w zakładzie pracy.
Jak często aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
Instrukcję aktualizuje się co najmniej raz na 2 lata. To termin minimalny. Wcześniejsza aktualizacja jest obowiązkowa po każdej zmianie, która wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej, czyli po zmianie:
- sposobu użytkowania budynku, na przykład gdy pomieszczenia biurowe zamieniasz na magazyn;
- procesu technologicznego, na przykład gdy wprowadzasz nową linię produkcyjną lub inne materiały.
Dobrą praktyką jest zapisanie w kalendarzu daty ostatniej aktualizacji. Przy każdej większej zmianie w firmie warto też zadać pytanie, czy wpływa ona na bezpieczeństwo pożarowe. Jeśli tak, nie czekaj na upływ 2 lat.
Ile gaśnic potrzeba w budynku i jak je rozmieścić?
Rozporządzenie określa dwa niezależne warunki. Oba trzeba spełnić jednocześnie.
Warunek 1: ilość środka gaśniczego
Na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej przypada 1 jednostka masy środka gaśniczego. Jedna jednostka to 2 kg lub 3 dm³ środka. Do obliczeń przyjmuje się tylko powierzchnię, której nie chronią stałe urządzenia gaśnicze, czyli instalacje na stałe zamontowane w budynku i przeznaczone do gaszenia pożaru. Powiązany temat: Próbna ewakuacja budynku.
Warunek 2: odległość do gaśnicy
Z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy może być najwyżej 30 m. Nawet gdy ilość środka gaśniczego jest wystarczająca, gaśnice nie mogą stać w jednym miejscu. Muszą być rozłożone tak, by każda osoba w strefie miała je w zasięgu. Ten wątek rozwijamy w osobnym tekście: Praca na wysokości.
| Wymóg | Zasada |
|---|---|
| Ilość środka gaśniczego | 1 jednostka (2 kg lub 3 dm³) na każde 100 m² strefy bez stałych urządzeń gaśniczych |
| Rozmieszczenie | Najwyżej 30 m z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy |
| Przegląd i konserwacja | Zgodnie z instrukcją producenta, nie rzadziej niż raz w roku |
| Aktualizacja instrukcji | Co najmniej raz na 2 lata i po zmianach wpływających na ochronę przeciwpożarową |
Przykład: ile gaśnic w magazynie o powierzchni 600 m²?
Magazyn ma powierzchnię 600 m² i nie ma stałych urządzeń gaśniczych. Potrzebuje gaśnic o łącznej masie środka co najmniej 6 jednostek (6 × 2 kg). Gaśnice trzeba rozmieścić tak, by z każdego miejsca do gaśnicy było nie dalej niż 30 m.
Obliczenie wygląda tak: 600 m² podzielone na odcinki po 100 m² daje 6 odcinków. Na każdy przypada 1 jednostka masy środka gaśniczego, więc łącznie potrzeba 6 jednostek.
Spełnienie warunku ilościowego to dopiero połowa zadania. Następnie sprawdza się plan magazynu: alejki, regały, stanowiska pracy i inne miejsca, w których mogą przebywać ludzie. Gaśnice rozmieszcza się tak, by z każdego z tych miejsc droga do najbliższej nie przekraczała 30 m. Przy nietypowym układzie pomieszczeń może się okazać, że gaśnic trzeba więcej punktów, niż wynikałoby z samej ilości środka.
Przegląd gaśnic – jak często i według jakich zasad?
Gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe poddaje się przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Wykonuje się je zgodnie z instrukcją producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.
Oznacza to, że:
- raz w roku to minimum, którego nie można wydłużyć;
- jeśli producent zaleca częstsze przeglądy, obowiązuje jego instrukcja;
- obowiązek obejmuje nie tylko gaśnice, ale też inne urządzenia przeciwpożarowe w budynku.
Warto prowadzić ewidencję gaśnic z datami przeglądów i ich lokalizacją. Ułatwia to planowanie kolejnych terminów i sprawdzenie, czy gaśnice nadal stoją w miejscach, które zapewniają wymagany zasięg.
Najczęstsze pytania
Czy instrukcję trzeba aktualizować, jeśli w budynku nic się nie zmieniło?
Tak. Instrukcję aktualizuje się co najmniej raz na 2 lata, nawet bez zmian w budynku. Zmiany w sposobie użytkowania lub procesie technologicznym, które wpływają na ochronę przeciwpożarową, wymagają wcześniejszej aktualizacji.
Czy powierzchnię chronioną tryskaczami wlicza się do obliczania liczby gaśnic?
Do obliczeń przyjmuje się powierzchnię strefy pożarowej, której nie chronią stałe urządzenia gaśnicze. Na każde 100 m² takiej powierzchni przypada 1 jednostka masy środka gaśniczego.
Wystarczy, że mam odpowiednią ilość środka gaśniczego?
Nie. Trzeba też zachować odległość: z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy może być najwyżej 30 m.
Jak często przeglądać gaśnice?
Zgodnie z instrukcją producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
Podstawa prawna
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Czytaj także
Pierwsza pomoc w zakładzie pracy — apteczka i wyznaczeni pracownicy
Pracodawca musi zapewnić środki pierwszej pomocy, wyznaczyć do niej pracowników i oznakować apteczki. W małej firmie może tę rolę…
Próbna ewakuacja budynku: jak często i jak ją przeprowadzić
W budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego próbną ewakuację trzeba przeprowadzić co najmniej raz na 2 lata i…
Ocena ryzyka zawodowego: jak ją przeprowadzić i udokumentować
Pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z pracą, wdrożyć środki profilaktyczne i poinformować o nim…